根據《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法【財政部18號令】》等有關規定,昆明市市級機關事務管理局政府采購辦公室受采購人的委托并經有關部門批準,對昆明廣播電視臺“太華山發射臺供電系統改造”進行國內公開招標,歡迎在中華人民共和國境內注冊并具有相應供貨資質或完成項目能力的供應商參加投標(本項目設計方:云南恒安電力工程有限公司不參與本次投標)。此次公開招標活動由昆明市明信公證處進行全程司法公證。
1.1、項目名稱:昆明廣播電視臺“太華山發射臺供電系統改造”
1.2、項目編號:昆采公2014339004
1.3、采購方式:公開招標
1.4、招標內容:“太華山發射臺供電系統改造”
本項目是為昆明廣播電視臺太華山發射臺基礎設施改造項目,項目建設地具有高海拔、高濕度、多雷暴的地理環境,擔負著為多套廣播電視節目發射提供可靠的電力供應的任務,按照原廣電總局62令的要求,太華山發射臺為一級安全播出保障臺,其供電系統應按照一類用戶標準進行配置。按照昆明市供電部門管理規范本項目的設計方案已完成報批程序,其型號/規格/配置/參數詳見附件一:“招(投)標分項一覽表”。
1.5、本項目A包對供應商的要求為:
(1)投標人必須是中國境內注冊,并具有獨立法人資格,經營范圍中能滿足本次招標所要求的相關業務;
(2)公司財務狀況良好,無不良的資信記錄,無觸犯知識產權保護等國家有關法律法規的行為;
(3)具有良好的項目管理能力,具有類似項目實施經驗,并有良好的工作業績和履約記錄;
(4)在政府采購的最近三年內無騙取中標、嚴重違約及安全、質量問題;
(5)投標人應提供上一年經非本單位審計機構出具的財務審計報告、資產負債表或新設立企業當年的驗資報告;
(6)本次招標不接受聯合體投標;
(7)本項目 A包供應商還須具備下列資質
a、投標供應商應具備建筑類企業資質證書,主項資質符合本工程要求。
b、投標供應商應具備承裝(修、試)電力設施許可證并在供電管理部門進行過注冊登記 。
c、投標供應商應具備安全生產許可證。
d、本項目設計方案已通過供電管理部門審核,投標供應商應嚴格按設計方案施工。
e、投標供應商應提供的設備應為滿足海拔2500米(以上)使用環境的高原型產品,必須出示相應的產品型式試驗檢驗報告及產品生產許可證,同時提供生產廠家針對此項目的產品銷售安裝授權書和產品售后服務授權書,其中要求真空斷路器(手車)、電流互感器、電壓互感器、接地刀閘等主要部件采用同一廠家產品。
f、投標供應商應在近三年內承擔過一類負荷用電單位建設項目,并提供相關業績情況(合同原件掃描件或法定證明文件)。
g、投標供應商應提交供電管理部門認可的針對本項目實施需要的臨時保供電方案和措施。
投標供應商投標前必須到項目實施地進行現場踏勘,以便編制投標文件。
現場踏勘 時間:2014年5月 日 上午09:00—12:00
現場踏勘 地點:太華山發射臺(西山公園內)
現場踏勘聯系人:李晉昆 13888025524
附件一:招(投)標分項一覽表
招(投)標分項一覽表
項目名稱:昆明廣播電視臺“太華山發射臺供電系統改造”
項目編號:昆采公2014339004
標段
|
標號
|
采購內容
|
報價內容
|
名稱
|
規格或詳細性能要求(供參考的品牌/型號/規格/配置/參數)
|
數量
|
計量單位
|
交貨
地點
|
品牌
|
型號
|
規格/配置/技術參數(偏離)(請根據招標內容作修改)
|
報價單價(元)
|
報價總價(元)
|
交貨期/保修期
|
A
|
A01
|
10kVPT柜
|
KYN28-12高原型,配置要求包含以下:
12kV,630A,20kA(4s),全工況“五防”柜,電纜進線,柜體尺寸不大于1000x1700x2400。
包括:
1組干式電壓互感器(帶消諧裝置):JDZX10-10,0.5/3P級,30VA,10/:0.1/:0.1/3kV;
3只高壓熔斷器:XRNP-12/0.5A;
1只電壓表;
1套智能操控裝置。
|
臺
|
2
|
昆明廣播電視臺太華山發射臺
|
|
|
|
|
|
|
A02
|
10kV出線柜
|
KYN28-12高原型,配置要求包含以下:
12kV,630A,25kA(4s),全工況“五防”柜,電纜進線,柜體尺寸不大于1000x1700x2400。
包括:
1斷路器手車:630A,25kA(4s) 聯體式,配電動、手動彈簧操作機構;
3只電流互感器:LZZBJ9-10,200/5,0.5/5P40級;
1只零序電流互感器:LXZ –φ120,100/5;
1組下接地刀:JN15-10;
3只電流表;
1套智能操控裝置(斷路器6點測溫)。
|
臺
|
2
|
|
|
|
|
|
|
A03
|
10kV計量柜
|
KYN28-12高原型,配置要求包含以下:
12kV,630A,20kA(4s),全工況“五防”柜,電纜進線,柜體尺寸不大于1000x1700x2400。
包括:
1組干式電壓互感器:JDZ10-10,0.2級,10/0.1kV;
2只電流互感器:LZZBJ9-10,200/5,0.2S級
3只高壓熔斷器:XRNP-12/0.5A;
1套智能操控裝置。
|
臺
|
1
|
|
|
|
|
|
|
A04
|
10kV進線柜
|
KYN28-12高原型,配置要求包含以下:
12kV,1250A,31.5kA(4s),全工況“五防”柜,電纜進線,柜體尺寸不大于1000x1700x2400。
包括:
1斷路器手車:1250A,25kA(4s) 聯體式,配電動、手動彈簧操作機構;
3只電流互感器:LZZBJ9-10,200/5,0.5/5P40級;
1臺微機保護裝置;
1臺干式電壓互感器:JDZ10-10,0.5級,10/0.1kV;
1只零序電流互感器:LXZ –φ120,100/5;
1組下接地刀:JN15-10;
3只電流表;
1套智能操控裝置(斷路器6點測溫)。
|
臺
|
2
|
|
|
|
|
|
|
A05
|
安裝工程費
|
必需完成項目整體安裝調試,并一次性達到供電部門驗收標準
|
項
|
1
|
|
|
|
|
|
|
A06
|
插接母線
|
CKX1-800A/4P(三相四線)
|
米
|
12
|
|
|
|
|
|
|
A07
|
插母彎頭
|
CKX1-800A/4P(三相四線)
|
個
|
6
|
|
|
|
|
|
|
A08
|
低壓出線柜
|
0.4kV,額定短時耐受電流50kA/1S,固定分隔式,防護等級不低于IP30,主母線TMY-4X(60X8)+(40X5)/PE
|
臺
|
3
|
|
|
|
|
|
|
A09
|
低壓線纜
|
根據項目施工使用需求配置,確保安全可靠
|
米
|
300
|
|
|
|
|
|
|
A10
|
低壓電容補償柜
|
0.4kV,額定短時耐受電流50kA/1S,固定分隔式,防護等級不低于IP30,120kvar,動態補償,共補分布結合,配置12.5%電抗率電抗器,主母線TMY-4X(60X8)+(40X5)/PE
|
臺
|
2
|
|
|
|
|
|
|
A11-1
|
低壓進線柜
|
0.4kV,額定短時耐受電流50kA/1S,固定分隔式,防護等級不低于IP30,800A,主母線TMY-4X(60X8)+(40X5)/PE
|
臺
|
1
|
|
|
|
|
|
|
A11-2
|
低壓進線柜
|
0.4kV,額定短時耐受電流50kA/1S,固定分隔式,防護等級不低于IP30,800A,4P油機-市電CB級雙電源切換開關,主母線TMY-4X(60X8)+(40X5)/PE(雙電源)
|
臺
|
1
|
|
|
|
|
|
|
A12
|
低壓聯絡柜
|
0.4kV,額定短時耐受電流50kA/1S,固定分隔式,防護等級不低于IP30,800A,主母線TMY-4X(60X8)+(40X5)/PE
|
臺
|
1
|
|
|
|
|
|
|
A13
|
電纜附件
|
根據項目施工需求配置的各類輔助材料,數量和質量確保完成項目施工
|
套
|
1
|
|
|
|
|
|
|
A14
|
電力遠程監控系統
|
高壓開關柜遙測、遙信、遙控,低壓進線聯絡柜遙測、遙信、遙控,出線開關遙測、遙信
|
套
|
1
|
|
|
|
|
|
|
A15
|
高壓電纜
|
ZC-YJV-8.7/10kV 3×70mm2
|
米
|
80
|
|
|
|
|
|
|
A16
|
臨時保供電措施費
|
確保施工期間招標方設備系統正常使用所需的供電保障及用電安全(要求施工前必需簽署安全協議),相關措施必需獲得供電管理部門的批準
|
項
|
1
|
|
|
|
|
|
|
A17
|
10kV母線聯絡柜
|
1隔離手車:1250A,31.5kA(4s);
1套智能操控裝置。
|
臺
|
1
|
|
|
|
|
|
|
A19
|
土建工程費
|
符合招標方項目建設要求和使用需求所必需的土建活動
|
項
|
1
|
|
|
|
|
|
|
A包報價元;
|
說明:招(投)標分項一覽表中所列參考品牌,僅作為評審時參考,不作為指定采購品牌。
要求:投標報價包含設備運輸、安裝調試、使用培訓等全部費用。
供應商名稱:(蓋法人電子公章)法定代表人電子簽章: